Pagina 1 di 1

TS 509 Temperatura e tempo backup e...

Inviato: 01/02/2009, 11:34
da giove72
Salve a tutti, ho installato il Nas in un luogo aperto e distante dal muro almeno 15 cm ma la temperatura della CPU è sempre sugli 80°c alcune volte anche 90° come riportato nel registro eventi. Raramente la ventola aumenta di giri, ma questi messaggi non mi piacciono.

Ho notato che il trasferimento dei dati dal Nas all'unità eSata è molto lento perchè per trasferire circa 260Gb ci impiega anche più di 15 ore

Il firmware è il 2.0.3 Build 1111T proverò ad aggiornarlo al 2.1.1_Build_0122 e vediamo cosa succede.
Sapete darmi qualche delucidazione in merito comunque?
Grazie mille
ciao

Altra cosetta, nonostante abbia configurato smtp come su outlook, non mi manda i messaggi via mail (anche quello di prova)

Re: TS 509 Temperatura e tempo backup e...

Inviato: 01/02/2009, 22:08
da edo
Ciao Giove72, Benvenuto sul forum.
La temperatura media di un della CPU del mio 509 inattivo si aggira sui 40°, posizionato in un vano tecnico chiuso con altre 10 apparecchiature che gli fanno compagnia.
La finestra delle Informazioni di sistema tipo l' utilizzo delle CPU che dati ti riporta? anzi se puoi posta tutte le info.

Per il trasferimento dei dati hai una media di 5Mb al secondo, decisamente poco. :o
Usando la rete in quanto tempo ti trasferisce 1 Gb?, Specifica anche a quanto lavora la tua rete( 100/1000 )

Re: TS 509 Temperatura e tempo backup e...

Inviato: 02/02/2009, 9:53
da giove72
In realtà i dati corretti per il backup sono: 261Gb in 27 ore sia utilizzando la procedura gestita tramite il pannello di controllo, sia copiando le cartelle in esplora risorse.
1,04 Gb dal Nas al PC impiega CIRCA 30'' in una rete a 1000Gbit/s
Da PC a PC impiega circa lo stesso tempo
Qui di seguito c'è lo screenshot delle info di sistema appena acceso
http://output.giovedesign.it/ScreenShot005.jpg
qui il registro eventi dopo circa 30 min
http://output.giovedesign.it/ScreenShot006.jpg
e qui dopo 1 ora e mezza
http://output.giovedesign.it/ScreenShot007.jpg

Grazie mille dell'aiuto e della celere risposta
ciao

Re: TS 509 Temperatura e tempo backup e...

Inviato: 02/02/2009, 11:42
da edo
Per quanto riguarda la temperatura mi sembra strano che appena acceso ci sia una temperatura così elevata, potrebbe essere un errore di lettura, anche l' utilizzo della cpu è elevato, lo stavi utilizzando come copie?
Questo è il mio:
Immagine 1.png
Immagine 1.png (40.43 KiB) Visto 507 volte
Come vedi la temp. del sistema è la più alta (10° rispetto a quella della cpu), esattamente l' opposto del tuo.

Cosa intendi per
sia utilizzando la procedura gestita tramite il pannello di controllo, sia copiando le cartelle in esplora risorse.
Hai poi aggiornato al Sw 2.1.1?

Re: TS 509 Temperatura e tempo backup e...

Inviato: 02/02/2009, 14:21
da giove72
AIUTO!!!!
Ho aggiornato il firmwre adesso con una brutta sorpresa.
Mi da Lan1 error e nel registro eventi: Lan 1 link is down
Ho 4 dischi da 1 tera ognuno in due volumi mirror sul secondo volume non cisono problemi e accedo ai file normalmente, sull'altro non riesco ad accedere.
Oltre a questo la temperatura è sempre alta 71°
Ma quello che mi preme di più è l'errore sul primo volume. Cosa posso fare?
:o

La situazione è migliorata, riavviando il mio pc riesco ad accedere a tutte le unità solo che i messaggi di errore sulla lan ci sono sempre anzi se ne è aggiunto un altro: Network lost.
Ho provato a cambiare porta, ma non cambia nulla.
Ora finisco il backup delle ultime cose e provo a fare un downgrade al firmware precedente.
ciao

Re: TS 509 Temperatura e tempo backup e...

Inviato: 02/02/2009, 15:40
da edo
Io non farei un downgarde ma dopo aver fatto le tue copie di backup lascia il firmware al' 2.1.1 e fai un bel Reimposta, che inizializza i dischi ed azzera eventuali errori, poi, se il problema persiste reinstalla il sw 2.1.1.
Attenzione che Reimposta azzera anche tutti gli Usr e le Psw e le configurazioni di rete.

Re: TS 509 Temperatura e tempo backup e...

Inviato: 02/02/2009, 15:48
da giove72
ma le catelle che ho creato nei volumi ovviamente non le tocca vero?
ci mette molto?
Scusa la titubanza ma è la prima volta che faccio queste operazioni e non vorrei mandare a pallino tutto

Re: TS 509 Temperatura e tempo backup e...

Inviato: 02/02/2009, 16:58
da edo
No azzera tutto!!! :o Inizializza anche i dischi e si riaparte da zero.

Re: TS 509 Temperatura e tempo backup e...

Inviato: 02/02/2009, 17:16
da giove72
Allora provo con il downgrade e quando avrò tempo di ripristinare tutto ci riproverò.
Speriamo!
Grazie mille